战国初期,鲁国与强大的齐、晋、楚相邻,鲁穆公担心受到齐国侵略,欲结交晋、楚,以便遭齐侵略时能够得到两国援助。为表示睦邻友好的决心,鲁穆公命儿子们到晋楚两国去做官。
大臣犁鉏认为此举并不能解决问题,极力劝阻:“求助善水的越人来救助鲁国的落水者,不等他们赶到,落水者必定溺水而亡;失火了却要到千里之外的海里取水,海水虽多,但大火却来不及被扑灭,远水不救近火啊。同理,晋、楚虽强,但在地理位置上距离鲁国较远,而齐鲁距离更近,一旦齐国进攻鲁国,鲁国的祸患靠晋楚两国怕是难救了!”
这便是”远水不救近火”的典故,现在多用来形容耗时的办法救不了急,无法解决当前的问题。
舍近求远,以缓济急,在现代火场救援中并不适用。发生火灾时,依靠消火栓等固定消防设施,以“近水救近火”才能实现打早、打小、打了的目的,切不能因为消火栓建设不规范、不达标而导致火灾现场供水受阻,从而错过最佳灭火时机,使灾害扩大。那么在现实生活中,应当如何正确设置室内外消火栓呢?
室内消火栓的设置要求:
①设有消防供水系统的建筑物,每层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
②消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
③栓口离地面的高度为1.1m,出水方向应当向下或与设置消火栓的墙面成90°角;
④消防电梯前室应当设置室内消火栓,冷库的消火栓应当设在常温堂或楼梯间;
⑤单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲乙类厂房中,间距不应大于30m;
⑥消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
⑦消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
室外消火栓的设置要求:
① 在城市、居住区、工厂、仓库等规划和建筑设计中,必须同时设计消防供水系统,民用建筑、厂房、仓库、储罐区、堆场应设置室外消火栓。
室外消火栓应沿道路设置,当道口宽度大于60m时,应当在道路两边设置消火栓,并靠近十字路口;
②甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内;
③两个室外消火栓的间距不得超过120m,距路边不应大于2m,距房屋外强不宜小于5m; |
|